主题:plc
点击:2355 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
nxq770606
可是可以自动在线,如果手动在线就是不能连接。CPM1A-20CDR-A-V1。652623404@qq.com
08-11-18 15:43
1楼
编辑
引用
管理
9012573
楼主想要表达什么意思,能明白点吗
08-11-18 15:45
2楼
编辑
引用
管理
nxq770606
就是编好的程序不能上传到PLCA
08-11-18 15:57
3楼
编辑
引用
管理
nxq770606
怎么搞定啊大哥
08-11-18 16:02
4楼
编辑
引用
管理
yuqianan123
端口对不对哦 编程电缆是好的吗
08-11-18 16:28
5楼
编辑
引用
管理
nxq770606
是啊。可以自动在线啊。自动在线不能上传
08-11-18 16:30
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是通讯设置的原因;
自动在测会自动测量COM口及波特率,手动在线时你设的应当不对了;
08-11-18 16:31
7楼
编辑
引用
管理
nxq770606
我对过的啊。一样的
。就是不行啊。请师傅指定
08-11-18 16:33
8楼
编辑
引用
管理
nxq770606
帮帮我啊
08-11-18 19:12
9楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
可以自动在线就说明接线没有问题那么就是设置问题了。
一般情况下我们都是用HOST LINK连接也就是SYSMAC WAY,数据位7位,校验EVEN,停止2位,波特率9600。
还有看看你的SW1是不是打在OFF上了