主题:TO:cvlsam 求助. 为什么子程序不执行?感激!

点击:1395 回复:7

附件:
[本地下载]
08-11-15 09:20
楼主你不觉得你还差个指令?
SBN和RET只是定义子程序的范围并不是调用子程序。
加个SBS试试吧。
08-11-15 17:19
是吗? 不需要的,这个是高速计数器比较,定义子程序的.不需要SBS.
08-11-15 18:03
等待回答原因. 我试了N次,都没结果...
08-11-17 08:12
因为你使用的是高速计数,因此使用的是中断程序,虽然无需使用调用子程序指令SBS,但是中断允许指令INT(89)是比不可少的~~
以上~~
08-11-17 09:21
你的意思是说,还要加条指令. INT?  这条指令的涵义是启动比较是么? 还有在我的程序中,CTBL指令控制字是1, INT指令会不会与此指令冲突呢??? 疑惑.请指教.
08-11-17 10:00
用你的程序经过实测,可以调用子程序。建议,最好用Z相加软件复位
08-11-17 15:14
是我的PLC 坏了.!  而且是个新PLC.  怎么质量这么差啊? 我就一根经,根本没想到PLC会坏.为了搞此程序(搞了2通宵),我饭碗差点就丢了.. 真倒霉!!!  看来也不要太相信OUMRON了。..