主题:[求助]S-300的AO影响AI的问题
点击:1031 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
chen99czp
请教高手:
S-300的AO输出模块输出4-20MA的信号给其它设备,该信号一切正常,只是PLC的AI数值受到影响,出现不稳定的情况.断开AO信号就正常.请教有什么解决办法.
最后修改:
2008-11-12 14:16:09
08-11-12 14:11
1楼
编辑
引用
管理
dimingxj
查一下接线,
08-11-12 15:36
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
很有可能,尤其是2个不同的系统存在的时候,建议增加隔离器。