主题:EM277通讯

点击:2666 回复:11

不知道EM277与上位机之间还需要不需要编写程序保证通讯啊?
08-11-12 08:33
上位机需要有5611或者5613板卡,才能通讯啊
08-11-12 08:48
EM277侧无需编写通讯程序~~
08-11-12 08:56
EM277只是一个Profibus-DP 通讯模块,站号设置好就行了;
08-11-12 09:15
楼主提问不够清晰,让人有歧义的。建议你重新编辑你的帖子,将你的情况描叙的更加清楚。比如:
硬件:
1、PLC部分 CPU226+EM277;
2、上位机硬件部分 5611卡或者5613卡
软件:
上位机软件部分 组态软件(品牌)或OPC Server或者OPC Client等
当然还有你的要求也尽可能的描叙清楚。如果你自己都是很随意的提问题,难道期望坛友给你满意的答案吗?
08-11-12 09:28
我做的只是一部分,上位机是别人做的,合同给我的要求只是加装EM277
我不知道EM277与我的PLC连上后是不是要编写相应的程序?
08-11-12 10:40
我们用的没用编。
08-11-12 10:44
EM277是一个Profibus-DP 通讯模块,根据程序设置好站点就可以了.(程序由上位机提供)不需要编程的,
08-11-12 14:38
谢谢各位提醒
08-11-13 08:50
如果要对EM277监控,是要编程序的
08-11-17 22:03