主题:三菱f700变频器电流输出与西门子PLC连接问题[求助]
点击:1182 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lixiaobai
三菱f700变频器电流输出是0_ 20ma电流,我是西门子300的PLC,模拟量模块接受的是4-20ma的电流,要在上位机上显示电机电流,有朋友知道三菱f700变频器改什么参数改成4-20ma输出,要是改不了,我程序怎么对应呢?谢谢!
08-11-08 22:24
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以直接用通讯方式读出输出电流、电压等
08-11-08 22:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CA端子的偏置调一下看看;
说明书95页;
08-11-09 15:40