主题:搞不明白的三菱指令?

点击:1457 回复:5

X0
--||-------[mov   Hoff  K2Y000]
 x1
--||-------[mov  Ho  K2Y000]
这两条指令是啥意识呀????请教各位大虾^_^
08-11-08 16:44
mov   Hoff  K2Y000]这个指令将16进制off送入y0-y7 ,下面一个一样。
08-11-08 16:49
谢谢了  哪指令中K2啥意思??我用k1发现只有一般的y端有输出
08-11-08 17:18
K2代表8,K2Y000就是指从Y0到Y7的8个
K1代表4
K3就是12
k4JI
08-11-08 17:33
H00FF对应二进制0000 0000 1111 1111;
K2Y000对应Y0~Y7;
所以当X0为ON时,Y0~Y7全为ON;
当X1为ON时,Y0~Y7全为OFF;
08-11-09 15:44
受教了
谢谢大虾
08-11-10 15:48