登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]如何把模拟量放到存储区呢??

点击:2587 回复:8

如何把模拟量放到存储区呢??放到存储区以后!如何控制外围设备???
最后修改:2008-11-6 17:24:54
08-11-06 17:15
模拟量转换,转换成数字量
你是具体什么牌子的呢,什么型号的呢
不一样的产品不一样的用法啊
最后修改:2008-11-6 17:22:12
08-11-06 17:21
我是西门子200的PLC!如何把模拟量放到存储区?放到存储区以后!如何控制外围设备??
08-11-06 17:26
要模拟量输入扩展模块,如EM231
模拟量输入编号为AL,且用偶数编号,如ALW0,ALW2
读到的数值再去用程序处理了
最后修改:2008-11-6 21:16:44
08-11-06 21:16

引用 fumz78 在 2008-11-6 21:16:00 发言【内容省略】

西门子的模拟量输入通道为AIW哦~~
08-11-06 22:57
是AIW
写成ALW了
08-11-06 23:16
EM235及EM231都可以接入4路模拟量,转到对应的地址从PLC右侧第一个依次:AIW0  AIW2。。。。
可以将AIW的值传到寄存器内;
08-11-07 08:51

引用 ZCMY 在 2008-11-7 8:51:00 发言【内容省略】

是否右边第一通道为AIW0取决于PLC的型号,当PLC本体上带有模拟量通道时,那么AIW0从本体的第一个通道开始算起。
以上
08-11-07 08:56
呵呵;目前也只有CPU224 XP一种带有模拟量;
08-11-07 13:01