主题:各位前辈,有一个S7 300系统的问题向大家请教一下:
点击:1607 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
绿草茵茵
各位前辈,有一个S7 300系统的问题向大家请教一下:
我们单位的这个S7 300系统是今年4月份在一个老车间改造安装完成的,运行6个月以来,就坏掉了2个AI模块和2个AO模块。其中:一个AI模块接的是液位信号(二线制),一个AI模块接的是流量信号(四线制),两块AO模块都有控制变频器的通道。
08-11-05 10:22
1楼
编辑
引用
管理
绿草茵茵
是什么原因导致I/O模块频繁损坏呢
08-11-05 10:23
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
輸入信號是否在可控范圍內,當輸入信號超范圍時,會造成模組損壞。
08-11-05 10:38
3楼
编辑
引用
管理
绿草茵茵
即使信号超出可控范围,也是瞬时的,这种情况不好查故障原因。有可能是24V电源的问题吗
08-11-05 13:42
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大多坏的都是输入的信号超过范围,但这只是一瞬间的,你很难测量到;
除非用专用的记录仪;
08-11-05 14:45
5楼
编辑
引用
管理
sslovess
这个模块的工作环境是不是不好呢,温度、湿度、冲击。。。。。
08-11-05 16:37
6楼
编辑
引用
管理
xiaoyulin
厦门铭创自动化设备有限公司现货特价供应松下AZD-1008 1000个以上, 现货特价供应OMRON继电器. 特价供应西门子接触器. 特价销售万可,巴鲁夫,P+F,巴斯曼等产品. 详请咨询:13799793015 QQ:297492397 FAX:0592-5735879
08-11-05 17:35
7楼
编辑
引用
管理
pygdkj
引用
ZCMY
在 2008-11-5 14:45:00 发言
【内容省略】
08-11-06 09:56
8楼
编辑
引用
管理
zhuyue2002
看看有没有屏蔽接地,外部有没有大的干扰源
08-11-06 10:04
9楼
编辑
引用
管理
shisan911
一般M是和柜体相通的,如果柜体没有有效接地,而屏蔽线大多又接在柜体上。不知道是不是有电流产生又进入到模拟量模块,导致模块烧坏?
有次调试的时候,外面在烧电焊,而柜体又没有接地,电流返回到柜体,把我的下载线适配器给烧了。
不知道这种情况能不能用于你说的模拟量模块烧坏的情况。
08-11-06 10:40