列位老大,本人是个新手。有问题请教:
我刚弄了一个STEP7V5.3 SP2中文版的编程软件,和PLCSIMV5.3英文版的仿真软件。在OB1中编了个只有一个输入i0.0和一个输出的Q0.0的程序。对硬件组态CPU315-2DP,并下载到PLCSIM中,没显示异常。模拟CPU打RUN-P位置,程序也带了眼镜,但用变量表修改I0.0为1并激活修改后,Q0.0却没反应,这是怎么回事?
同样条件下,用强制功能时候,显示:这个块不能进行强制操作。这是什么原因?
恳请赐教!多谢,多谢了!
08-10-21 18:48
可以在PLCSIMV5上改变I0.0
08-10-21 20:49
多谢回答。在PLCSIM上是可以实现,我当时是想在程序上监视。后来加的一个触发器就实现了。
但是目前,强制功能仍然操作不了,提示是:该块不允许强制操作。不知是何原因。请求帮助。
08-10-22 09:59

引用 qiuhq 在 2008-10-22 9:59:00 发言【内容省略】

請使用硬件來進行強制,而非使用PLCSIM。
以上~~
08-10-22 11:05
在PLCSIM中是可以通过对I0.0打勾实现,但是在程序里修改变量并监视就没反应。
另强制不了的问题已经解决,是PLCSIM不支持强制。
感谢你的回答
08-10-24 09:54
谢谢回答
08-10-24 09:56