主题:有关fx0s高速计数的问题请教各路高手! LD

点击:5672 回复:4

有关fx0s高速计数的问题请教各路高手!
LD 8000
OUT C235 K100
LD M8002
OR M8012
RST C235
LD M8012
CMP K80 C235 M0
........
M0根本不动作,百思不得其解,请高手指点...
01-11-25 22:44
m8000是运行触点,PLC运行时她会一直接通,C235永远到不了80,所以M0不会动作。
01-11-25 23:28
2楼
该帖内容不符合相关规定!
01-11-27 06:44
使用DCMP试一下看看。
01-11-27 22:26
4楼
该帖内容不符合相关规定!