主题:有关fx0s高速计数的问题请教各路高手! LD
点击:5672 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ndchengqi
有关fx0s高速计数的问题请教各路高手!
LD 8000
OUT C235 K100
LD M8002
OR M8012
RST C235
LD M8012
CMP K80 C235 M0
........
M0根本不动作,百思不得其解,请高手指点...
01-11-25 22:44
1楼
编辑
引用
管理
hailanz
m8000是运行触点,PLC运行时她会一直接通,C235永远到不了80,所以M0不会动作。