小弟有一个欧姆龙c200h的PLC要和电脑进行连接,但我手上只有一个rs232到rs485的转换器,而PLC的lk202-V1上面是一个rs422。请问我这样有什么办法和计算机进行连接吗?
最后修改:2008-9-11 16:24:02
08-09-11 15:09
用一个RS232-422
08-09-11 19:22
还是用C200H-LK201方便;
08-09-13 09:56
用LK201 或者IP007都可以
可以 联系 交流
QQ 727815050
08-09-13 20:56
没有现成的转换器
我可不可以把 lk202 出来的422信号转成485信号后 再用转换器和电脑连接
08-09-17 15:17
谢谢各位,此问题已经解决。把422的R+和S+并联后接在转换器的485端上的date+上,把R-和S-并起来接在date-上面就OK了。