主题:关于S7——200的复位指令的疑惑?
点击:2262 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
QTANSUO
关于S7——200的复位指令的疑惑?
一 S Q0.2,0
二 S Q0.2,1
请问:这两条指令有什么区别?
谢谢!
08-08-24 22:22
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
首先,您提出的问题是指置位指令而非复位指令。
第一条指令与第二条指令的区别在于:
第一条指令指定了置位操作的首地址从Q0.2开始,数量为0,因此不会对Q0.2进行置位。
第二条指令指定了置位操作的首地址从Q0.2开始,数量为1,因此会对Q0.2进行置位。
以上~~~
08-08-25 05:40
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
动手能力越来越差了。
08-08-25 08:34
3楼
编辑
引用
管理
QTANSUO
非常感谢 cvlsam!
08-08-25 22:18
4楼
编辑
引用
管理
QTANSUO
请问指令后面的注释正确吗?
S Q0.0 ,0 //那么将置Q0.0为ON。
08-08-25 22:39
5楼
编辑
引用
管理
zhougangq
错,后面要是 S Q0.0 ,1
08-11-15 20:53
6楼
管理
QTANSUO
该帖内容不符合相关规定!
08-12-12 19:54
7楼
编辑
引用
管理
QTANSUO
谢谢!
08-12-12 19:54
8楼
编辑
引用
管理
zhongwudadi
不知道你现在还这样认为不
08-12-23 21:28
9楼
编辑
引用
管理
中邦电气
引用
QTANSUO
在 2008-8-25 22:39:00 发言
【内容省略】
0要改为1.
还有楼主最好看下手册!
08-12-24 09:16