本人新手,现手上有一设备程序,不太理解其中一句“MOVP D150Z1 D0" 的含义,
D150Z1合并起来应该是32位吧,为什么没有用DMOVP呢?请前辈给予指教!谢谢!
08-08-13 11:32
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
Z1是寻扯寄存器
08-08-13 11:52
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
Z1是变址寄存器
当Z1为0时D150Z1相当D150
当Z1为1时D150Z1相当与D151
D150Z1还是16位的
08-08-13 13:04
3楼
编辑
引用
管理
liang99168
楼上的可以说得具体点吗?
08-08-13 13:05
4楼
编辑
引用
管理
liang99168
非常感谢3楼的回复,谢谢!
08-08-13 13:08
5楼
编辑
引用
管理
liang99168
如果Z1=10以上時,是不是就變成D160了??
08-08-14 13:48
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
是的,就是说Z1是多少,就用D150加多少,如果Z1等于30就是D180