主题:请教西门子plc编程问题

点击:1689 回复:5

求助各位大虾:所用的plc为西门子s7-200系列224xp,外加一个em231模拟量模块,所用软件版本为Micro/win V4.0。软件编程时用通讯电缆把程序下载到PLC中,计算机与Plc可以通讯上,程序编译也没有问题,但是下载时程序却下载不到Plc中,提示“编译有问题,更多信息请察看非致命错误”。在下载选项中如果单下载数据块和系统块都可以下载成功,但是选择程序快就下载不了,哪怕编写的程序是最简单的程序或者空程序。请教各位这到底是怎么回事?是硬件错误还是软件哪里没有设置对?
08-07-17 09:31
这个问题似乎有点难
08-07-17 10:01
已经回答过很多次了,对于CN系列的PLC,其软件必须不低于V4.0 SP3版本且软件界面必须被设置为中文。
以上~~~
08-07-17 10:55
你的CPU224XP是不是CN型的呀?
08-07-17 13:19
呵呵软件版本太低了啦,更新。
08-07-20 14:44
版本低
08-12-05 22:46