主题:PLC高手请进~~~~

点击:1698 回复:7

求助呀 帮帮我 用计数器指令设计一个程序
要求Y1在X1接通100次后接通,Y1工作100小时后断开,再次按下X1 重新开始计数
谢谢了啊 请高手帮帮我~~~~~

表情
08-07-13 20:02
这个不难呀,自己多想一下。
08-07-13 22:31
呵呵;三菱有专门的计时指令,不然100小时可不好计;
08-07-14 08:16
ld x1
out c0 k100
ld c0
set y1
ld y1
ani t0
out t0 k3600
ld t0
out c1 k1000
ld c1
rst y1
rst c1
rst c0
end
08-07-14 09:58
ld x1
ani y1
out c0 k100
ld c0
set y1
ld y1
hour k100 d0 m1
ld m1
rst c0
rst y1
end
08-07-14 10:24
rtuty
08-07-14 10:30
3楼的.
ld y1
ani t0
out t0 k3600
这一步对不对.小弟刚学PLC.请求解说一下.
用T0常闭触点控制输出T0是不是错误.
08-07-16 10:23
呵呵计数100次即通过容易的啊,定时100小时倒是做精确不容易。建议不要使用定时器,100小时的定时器做的精确度是不高的,推荐时间比较法,精度要高很多
08-07-16 21:30