主题:求助一个关于数据移位指令的问题,高手回答下!!!

点击:1776 回复:5

为什么下面那个计数器 变on后  马上写入到 SFT 中的200通道的第一位 即20000  而后面的那个灯1000要等一秒之后才亮呢??
附件
08-06-24 12:03
而且那个灯10.0的输入 200.00 也没有接通? 为何呢?
08-06-24 12:04
自己占个沙发
08-06-24 13:50
你那个SFT指令在c0 满on之后必须等到P_1s脉冲来了之后才有200通道才有输出,要立即输出的话把那个时间脉冲设的小点儿
08-07-02 17:19
时序问题,把sft放到cnt后就ok
08-07-05 16:14
你设的时间是一秒的,你的1001不也是等一秒才亮的呢。