我有一个项目,其中有一部分要求用intouch通过以太网采集ab ControlLogix中的数据,我现在用的iosever是abcip,rslinx版本是2.5的oem,但就是连不上,读不到plc中的数据,有随在这方面有经验的可否来现场帮我解决此问题,酬金电话详谈,项目在南京。有意者可先与我电邮联系,fangyu_nj@hotmail.com.
08-06-02 16:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
似乎IOServer并没有ControlLogix的直接驱动,只能做Logix5或者SLC500的驱动。
您应该使用RSLinx与Intouch作OPC通讯,但是要注意的是,RsLinx的授权应该至少为企业版。
ABCIP驱动只包含Logix5与SLC500的驱动程式。
以上!