主题:求助在WCC里显示水位的动态图

点击:1818 回复:6

我是一个初学者,现有一个问题,不知怎么做:(PLC:S7-300)
     输入一个水池的水位模拟信号4~20mA,需要输出高低水位报警信号及水位信号,以便在WCC里显示水位的动态图。
     望高手大侠们给指导指导,万分感谢!
最后修改:2008-5-29 10:10:49
08-05-29 09:16
PLC中编写模拟量采集程序,比如 L PIW256  ITD DTR  T DB10.DBD0
Wincc中建立变量,选择线性转换,变量原始值对应0-27648 变量物理量对应0-100(假设你的水位上下限为0-100)。
画面中建立一个棒图,然后变量链接先前建立的变量。
以上!
08-05-29 09:50
如果还需要输出低水位(20)高水位(80)报警?
08-05-29 10:04
棒图中可以设定相关选项。
08-05-29 10:43
楼上是高手啊
08-05-29 14:43
在PLC中完成所有控制功能应该更可靠一些吧
08-05-30 11:07
cvlsam,梯形图该怎样画呢,我是初学者,很多不明白的地方。
08-06-03 14:24