主题:S7-300的PID控制可以仿真吗?
点击:3509 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wangdong8311
请问S7-300的PID控制要怎么仿真 实际用的时候是要有被控对象才有意义啊 S7-300可以设置被控对象的模型吗?
08-05-29 09:14
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
S7-300的PID仿真没有什么实际意义。
被控对象可以编写信号发生器程序来做,西门子PID例子就采用了信号发生器,但是仿真的效果在实际中没有任何的实际参考价值,包括Gain,TI,TD等参数不要指望通过仿真可以获取。
以上!
08-05-29 09:47
2楼
编辑
引用
管理
sybtgs
mmmmmmmm
08-09-30 21:49
3楼
编辑
引用
管理
dixinke
同意二楼!
08-10-02 21:12
4楼
编辑
引用
管理
BCBPLC
可以用FB41仿真,但不支持SFB41,我成功地试过FB41,维妙维肖;