主题:S7-200系列的cpu222cn能最多接几个扩展模块?
点击:8616 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
在水一飞
本人在做一个项目时,准备选型用CPU222cn,外加两个8I/8OEM223扩展模块,和一个EM231模拟量输入模块,不知道这样组合行不?好像有的222的最多只能接两个扩展模块,我这样是接了3个,不知道行不?望高手指点。一般的CPU后最多接几个扩展是不是有规定的?
08-05-21 23:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
并不是有的,而是所有的222CN机型只能扩展2个IO模块或者扩展2个智能模块。
查看S7-200的选型手册,其技术规范中已经明确指明。
以上!
08-05-22 08:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU222最多只能带2个扩展;
224 226可以最多带7个;
你的配置要把CPU换成224的了;
08-05-22 09:16
3楼
编辑
引用
管理
在水一飞
手册上说cpu222最多能扩展2个I/O扩展模块 或者 2个智能模块,如果我是接2个I/O扩展模块,加上1个EM231模拟输入模块,也不行吗?
08-05-22 14:08
4楼
编辑
引用
管理
7812520
还是安装说明书上选型吧,选错了,到时去现场自己头痛,居然手册已经很明确说了不行,那就不要专牛脚尖了,
08-05-22 14:36
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2+1=3;
3>2;
这个应当能搞清吧;
08-05-22 15:30