主题:[求助]CPM1A
点击:2540 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wangdechao
请高手帮忙,CPM1A输入点能不能用上升沿或下降沿?我一用就出错。我用的软件是CX-P
04-04-22 20:35
1楼
编辑
引用
管理
kuyu
可以,我刚考过。输入
LD 00000
DIFU 1000
04-04-23 23:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM1A支持上升沿或下降沿输入指令!
04-04-28 13:34
3楼
编辑
引用
管理
hea
一般PLC的时间继电器就是利用上升沿或下降沿
04-04-28 14:33
4楼
编辑
引用
管理
wangdechao
谢谢各位,问题已经解决
04-04-28 17:37