请教各位PLC高手们:PLC系统干扰问题(系统反馈一些电压数据与实际数据有很大出入,还有些时候会使一些动作无反映)
求助?/??/?????/
08-04-12 10:42
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC可靠接地;
PLC的电源单独供电;
PLC的所有线与其它电路的接线远离;
08-04-12 11:33
2楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC电源加一个滤波器,模拟量传输用屏蔽电缆,模拟量采集模块的电源地与模拟量输入通道接模拟地,传输电缆一端接地,另一端悬空。或者在各IO口和模拟输入口加一个0.1uF的电容。
08-04-12 12:28
3楼
编辑
引用
管理
刘剑光
你的系统旁边有没有大功率的变频或者软启动器,假如有的话尽量和模拟了信号线分开远一点
08-04-12 17:28
4楼
编辑
引用
管理
谁伴我闯荡
除了以上几点外,接线长度不应过长。
08-04-12 17:52
5楼
编辑
引用
管理
游离
我是刚接触PLC,有很多东西不懂,再请教个问题,模块上面那个用小螺丝刀可调的位置,有一周的数字是干什么用的?
望指教。谢谢!