主题:三菱PLC编程软件如何编主控指令,特请教
点击:7471 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
haige
我今日在用三棱编程软件编FX2N系列的一台PLC编制梯形图时,用到一些主控指令,但不知如何用编程软件来绘制主控指令的梯形图。若能得到高人的指点,在下不胜感激!!!!!!
04-04-16 12:25
1楼
编辑
引用
管理
lsllhd
和别有指令编程一样,如:
ld m10
mc no m100
ld m8000
out yo
mcr no
end
按照上面的指令一条条输入试一下就知道了......
母线上的M100开点是自动加上的,不用你输入......
最后修改:
2004-4-16 12:56:24
04-04-16 12:53
2楼
编辑
引用
管理
yqw
不错。
04-04-16 13:16
3楼
编辑
引用
管理
gj9743
不错,里面的M10触头是看不见的。
04-04-19 12:45
4楼
编辑
引用
管理
farewellmm
那怎么从PLC外部接线圈看出需要不需要主控指令呢?
07-04-28 15:50
5楼
编辑
引用
管理
sjm213
GXDEV监控时就能看到左边母线上的M点了
07-05-02 23:59
6楼
编辑
引用
管理
qlin
如2楼程序例所示,只要输入指令mc no m100就行了,不用特别去输入“主控”接点。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:
http://www.golden-book.com/339/
07-05-03 06:11
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
MC /MCR ;
07-05-03 10:52
8楼
编辑
引用
管理
hondu