主题:[求助]菜鸟问题

点击:3015 回复:5

我用三菱的PLC,怎么这么简单的子程序调用都有问题!郁闷啊!!!谁给指点一下迷津,谢谢了!
LD X000
CALL P11
FEND
P11
OUT Y000
SRET
END
表情
04-04-13 00:09
LD X000
CALL P11
FEND
P11
LD X001
OUT Y000
SRET
END
04-04-13 08:12
我想应该在子程序里面out y0前面至少应该有一个LD X1之类的指令吧。
04-04-15 16:31
谢谢,问题解决了!谢谢各位大哥
04-04-16 15:35
是什么问题解决了,说出来让大家听嘛!
04-04-21 00:01
p11和out y000之前要加多个触点,不能直接就out y000
06-03-16 10:02