登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教个关于AB模拟量的问题。

点击:1044 回复:2

compact+logix5000,现场设备的电流传到5000里,电流波动大(实际也有波动,但从电流表上看,应该没有这么大),5000里有什么指令能把传上来的电流钝化吗?或是有别的方法。
08-03-09 15:00
延长端口采样时间,或者在硬件上加滤波处理。
08-03-09 18:05
有三个办法:一个是加硬件滤波如RC电路;另一个办法是在软件内模块属性里把通道滤波频率调小一点;第三个办法是自己在程序里写滤波程序。当然你这样做的结果使信号频率变小,如果是快速应用的话还要从信号源本身想办法表情
08-03-13 14:19

工控新闻