主题:[求助]请教各位一个使用三菱FX编程器写程序时遇到的难题
点击:1243 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
onlywalk
我在使用编程器写入程序的时候,遇到这样的情况:
LD>
D 20
D 384
AND<
D 20
D386
请教各位一下,用三菱FX系列PLC编程器写入的时候,这个LD后面的大于号和AND后面的小于号该怎么样写入?
08-03-07 12:07
1楼
编辑
引用
管理
onlywalk
哪位高手请不吝指点一下,万分感谢..
08-03-07 12:16
2楼
编辑
引用
管理
onlywalk
高深莫测啊..
08-03-07 12:40
3楼
编辑
引用
管理
onlywalk
顶上来..
08-03-07 13:57
4楼
编辑
引用
管理
onlywalk
晕,没人愿意给第一次使用PLC的菜鸟提供帮助..
幸亏我查到了..
LD>是FNC 225
AND<是FNC 234
08-03-07 17:04
5楼
编辑
引用
管理
dszhuang
不用也可以啊...直接" ----[> D20 D384]--
----[< D20 D386]--
不可以嘛?
最后修改:
2008-3-7 20:36:26
08-03-07 20:27