主题:西门子S7-200PLC,RS232接口转USB的通讯问题

点击:1786 回复:2

各位大虾好,我买了一条西门子S7-200PLC,RS232接口的通讯电缆。可是我的本本没有RS232接口,所以又买了一条USB转RS232的转接器,并安装了驱动。可是连接PLC以后还没办法通讯。所以求助各位大侠指教。不胜感激。
08-02-20 23:09
在您PC的Set PG/PC Interface 中您不能选择COM1,同样也不能选择USB,而应该选择COM4或者COM3,因为USB转RS232都是虚拟端口。
USB转RS232的稳定性堪忧,如果您使用Notebook的话,建议您使用PCMCIA转串口的,稳定性会大大提高。
即使同样的USB转RS232线缆,同一批次,同样的驱动,同样的厂商,都可能存在类似楼主您这样的问题,这也是USB转RS232不稳定之表现。
以上!
Good Luck!
08-02-21 08:36
最好用USB-PPI的电缆;
08-02-21 08:43