主题:[求助]求助技术工程师技术问题
点击:1361 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lisheng0203
求助技术工程师技术问题:FX2N-128MR带三个4AD转换模块,三个4AD-PT温度模块.一个48ER基本单元.一个8EYR扩展单元.一个2AD.一个2DA.一个232IF模块可不可以?
问题是:当单带2AD和2DA模块的时候可控制负载.把这些模块都连上就不工作.请求高人指导.谢谢!
如知道请指教,本人定当致谢!
联系人李盛:13339410203
QQ:171173446
邮箱:lisheng0203@163.com
08-01-21 20:58
1楼
编辑
引用
管理
xlian
没问题的,你按照这样排列试试:128MR+8EY+232IF+4AD+48ER+4AD-PT+2AD+2DA
第一个特殊模块是232IF,模块号为0
第二个特殊模块是4AD,模块号为1
第三个特殊模块是4AD-PT,模块号为2
第四个特殊模块是2AD,模块号为3
第五个特殊模块是2DA,模块号为4
08-01-21 21:17
2楼
编辑
引用
管理
lisheng0203
你好!
谢谢你的帮助,我会试的,但是我的PLC总共要带10个模块.而且FX2N-4AD和
FX2N-4AD-PT模块都是三个.请问高手这样没问题吗?现在是单带一个FX2N-2AD和一个FX2N-2DA.还有一个FX2N-8EYR就可以进行控制.而都带上就不好用了.
非常感谢!
李盛
08-01-21 21:54
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
好像2N最多只能带8个模块
08-01-21 22:53
4楼
编辑
引用
管理
ymling6666
FX2n最多带8个模块,至多256个点.