登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:输入信号是0~20mA,接收是4~20mA怎么处理
点击:8685 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wangkai570
请高手指点!
08-01-05 16:44
1楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
一般可通过参数设置解决.
08-01-06 09:21
2楼
编辑
引用
管理
jiazhiwei007
可以通过校表及参数设置,可以实现. RKC温度控制器可以实现
08-01-06 14:03
3楼
编辑
引用
管理
wuwubo1987
可以调一个模块的增益值
08-01-24 17:24
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
既然您在PLC论坛上发文,那么就以PLC而论,当年的S7-200不能接受4-20mA信号,也只能接受0-20mA,因此都是这样做的。
模拟量输入值为0-20mA,对应数字量为0-32000,那么每个mA就是32000/(20-0)=1600
那么4-20MA对应的就是4*1600~20*1600=6400~32000,因此当输入量为6400时,就认为是4mA信号。
同理,不清楚您所使用之PLC型号,因此您也可以参照上述方式对您的采样坐标进行移位取得。
以上!
Good Luck!
08-01-24 19:25
5楼
编辑
引用
管理
zlasdzf
你用的什么型号的PLC?
08-01-28 11:09
6楼
编辑
引用
管理
gascxm
向4楼学习了。
08-01-28 13:03
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱的PLC有调节偏置的功能;
08-01-28 13:32
8楼
编辑
引用
管理
jeffzhang
请教下四楼 Cvlsam
如果输入是0-20mA
而只能接收4-20mA
0-4mA的信号又如何处理呢?
08-01-28 19:37
9楼
编辑
引用
管理
sjm213
引用
jeffzhang
在 2008-1-28 19:37:00 发言
【内容省略】
舍去不要。
信号都接收不到还怎么控制?
08-01-30 12:07
上一页
下一页
工控新闻
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
工业领域具身智能数据集2.0发布
中国工业机器人出口首超进口,谁在推动?|华北工控
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
倍福 校企合作
筑基智慧气象:华北工控MATX-6153支持AI 智能预警系统集成应用
华北工控赋能AI视觉落地:EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力和丰富接口
更多新闻资讯