现在有的PLC本身带有日历功能,如果控制中要用到长时间的定时功能,编程就很简单,只要读出存放日历数据的寄存器作一下比较.
但如果所用PLC没有日历功能,对长时间的定时控制如果用定时器编程,可能定时范围不够而且要换算成秒.比如:现在是2007年12月21日,我想在2007年12月25号打开设备.
对这种问题大家有没有什么好的编程思路?
07-12-21 20:57
对于这个问题,西门子给出了IEC定时器,用于长时间定时。
对于这个问题,富士给出了软时间功能块,用于长时间定时。
对于这个问题,三菱给出了LongTime功能块,用于长时间定时。
……几乎所有的PLC都提供了功能指令用于解决。
所有的PLC都可以用定时器+计数器实现长时间定时,比如定时器设定为100秒,计数器设定为100,那么一个定时器和一个计数器就是10000秒。
这样的组合是每个从事PLC编程的人都必须掌握的基本的编程方法。
07-12-21 21:16
好,回答的相当到位!顶
07-12-21 21:41
非常感谢,我想过这种办法,但要换算成秒,有点烦.
07-12-22 18:45
没必要换算成秒啊,对应起来更容易实现.
07-12-23 22:36
谢谢!!!