今天厂里喷煤气包上的一个1Mpk的压力变送器不显示了,去看原因有24V但就是不能接变送器。接上就变成3V多了。他是通过PLC识别4-20ma信号电流显示的。不知道是不是PLC的通道坏了。请高手指教?
07-11-16 12:39
变送器的信号送进PLC吗?如果是的,电压变化就不是PLC的问题。
07-11-16 16:22
有可能变送器内部短路了
07-11-16 16:34
变送器不坏,在其它的24V上试过。
07-11-17 12:22
串联电流表测量输出的4~20毫安信号是否正常?
若电流正常时,应该是PLC的输入模块问题!
07-11-17 16:04
谢谢大家。我把24V直接短路电流只有3ma。我想可能是PLC在电路里面串联的问题。
07-11-17 19:10
输出的是4~20毫安信号,把24V直接短路电流只有3ma,那时模拟通道坏了吧
07-11-17 20:43