主题:关于mitsubishi的Q系统模拟量输出模块程序请教各位班主?[求助]

点击:3106 回复:4

在Q系列的PLC 中,我使用了一个8路模拟量输出单元Q68DAU,单元号是U8。
我只想使用前面的6组CH,
分析一下从CH8-CH1,应为11000000,16进制应为HC0,于是在初始化程序中写入
LDP X80
mov    H0C0    U8\G0
SET Y89
但在PLCSlum测试时, 系统出现有错误信息,Devic conversion Error, 说这步错误了,结果不能测试,第一次用mitsubishi的Q系统,请各位多多指教。
表情
04-03-19 18:56
问经销商要一个模拟量设置软件,设置完传入,就不用写什么初始化程序
04-03-20 11:10
谢谢!
请问各位:我可以在哪里能下三菱的模拟量工具:
GX Configuator-AD    SW*D5C-QADU-E
GX Configuator-DA    SW*D5C-QDAU-E
GX Configuator-TI    SW*D5C-QTIU-E
04-03-20 12:20
不需要这样特别指明**通道不用。在初始时G0内部存贮器是是否作此用,请对照相应模块说明手册。
04-06-07 23:39

引用 欣始悟 在 2004-3-20 11:10:00 发言【内容省略】

 
  直接设置,比较爽