主题:roc809与intouch如何通讯

点击:1060 回复:2

请教:
  roc809与intouch如何通讯?roc809与计算机用LOI rs-232口相连,我用wonderware modicon MODBUS IO SERVER 7.5进行通讯,modicon MODBUS状态显示:good,但是没有值上来,寄存器地址以40101开始,不知什么原因,哪位大侠帮帮忙啊?
07-10-18 18:52
哪位好心人帮帮忙啊?
i
07-10-20 17:01
你在你的地址后面加个空格在加个F