主题:请问一下FR-E540-5.5K-CH 和FR-E540-5.5K-CHT有什么区别啊?

点击:1407 回复:6

请教:型号 FX1S-20MR-001  其中的001表示什么意思?
请问一下
    FR-E540-5.5K-CH 和FR-E540-5.5K-CHT有什么区别啊?
另外 对于型号 FX1S-20MR-001  其中的001表示什么意思?
如果没有带001,是不是完全一样的?
谢谢
07-08-15 00:45
-001表示专属中国销售的;除了-D之外,没有-001可定为水货;
-CH与-CHtT是一样的;不过2007年以后生产的后缀都是-CHT;
07-08-15 08:19
001是中国版,还有一种是ES,那是欧洲版,中国版的只能低电平输入,而欧洲版可以低电平也可以高电平输入。
07-08-15 14:54
001是中国版,还有一种是ES,那是欧洲版,中国版的只能低电平输入,而欧洲版可以低电平也可以高电平输入。
07-08-15 14:56
001是中国版,还有一种是ES,那是欧洲版,中国版的只能低电平输入,而欧洲版可以低电平也可以高电平输入。
07-08-15 14:58
多谢手上的指点啊!
祝你们生意兴隆!
07-08-16 02:15
别客气,祝我生意兴隆,还不如祝我多如点工资。
07-08-16 12:15