主题:关于电压下降问题
点击:1244 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
slg756
现象:有个电源是MW的,给I/O模块供电的。量一下电压,问题如下:
电源正与电源负之间 24V
电源正与地之间 0V
电源负与地之间 -24V
哪里出了问题?怎么把电压提上来?也就是怎么把电源正与地之间提到24V??
最后修改:
2007-8-11 7:42:54
07-08-11 07:40
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
以零电位为参照!也就是将零电位与地并接即可.
07-08-11 11:49
2楼
编辑
引用
管理
peng1feng1
电源正与地之间有问题,或电源是否为+-12电源
07-08-11 14:06
3楼
编辑
引用
管理
vesapro
是否正极接地
07-08-11 18:03
4楼
编辑
引用
管理
slg756
这个问题已经解决了,与2楼的解决方法相同。
谢谢以上楼层的解答。
但是不知道,这样做是否有问题,潜在的危险?