我们电厂有几台柴油发电机:额定功率5.5MW,出口电压6.3KV,励磁手动调节。在并网试验时,我们有时候把出口电压调的高于电网20V、80V、100V,但是刚并网时都出现过无功显示为负(有时为正);这怎么回事?请大家赐教!houzh20059@163.com
07-08-07 13:42
不明白~!
07-08-21 17:03
电力系统人才济济难道没人能解答这个问题么?
07-09-11 19:56
很简单,你们并网时的励磁电流小了,就会运行在欠励状态,表现为无功为负,增大励磁电流就会回到过励状态,无功就变正了