登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求救模拟量信号问题

点击:1752 回复:7

请教一个问题:
  模拟量采集压力值,选用电流接法.PLC里可以看到此模拟量的信号基本上都是在4mA左右,而实际压差已经很大了的.
  初始我认为是是压力传感器的高压和低压气管接反了,后来换过气管,根本就没什么效果.
  请问是这是什么问题?
07-07-21 17:54
可能时转换的时候有问题。也就是压力传感是否有问题?
07-07-22 19:57

dlr

最好校验一下压力传感器,看其是否正常。
07-07-22 21:03
这个你要分开检查一下,先不接到PLC上,直接用万用表测一下电流对不对,再来确定问题所在
07-07-22 21:56
上面的楼主说的就不对了,不接到PLC上怎么供电呢?
最好是先将万用表串进去,检查谈判器是否有问题;之后再看模块的量程卡是不是有问题
07-07-22 22:15
用万用表测一下两根信号线上的电压是多少,如果有10几伏,那就是问题所在了,加个隔离端子就好了
07-07-23 09:14
查过线了
呵呵
是信号地的问题
07-07-24 08:50
有些仪表设备要求一端信号屏蔽接地(在部分);有些要求两端都要接地.
07-07-25 21:10

工控新闻

更多新闻资讯