主题:伺服电机出现故障不知怎么办特急请大家帮忙谢谢了!!!
点击:1368 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
kslhf
我这里有个小三凌伺服电机0.2kw的型号是HC-OQ23-UE
伺服器型号是MR-C20A-UE
现在不能动了伺服器上显示A32和A50请大家帮帮忙如果是电机有问题该怎么查啊??谢谢 了
07-07-07 16:15
1楼
编辑
引用
管理
caijienmo
不好意思不知道
07-07-18 15:59
2楼
管理
wfy25710
该帖内容不符合相关规定!
07-07-18 17:20
3楼
编辑
引用
管理
huaishang
A32 过流
A50 过载
07-09-16 18:47
4楼
编辑
引用
管理
sjm213
检查一下机械传动部分的问题吧,一般情况下是电机过载了
07-09-16 22:09
5楼
编辑
引用
管理
剑瑞
可能是过载原因,我以前也碰到过类似的问题,我检查过它的传动部分,是个螺丝卡死。后来我换了个同样型号的电机就ok
07-09-17 15:54
6楼
编辑
引用
管理
剑瑞
可能是过载原因,我以前也碰到过类似的问题,我检查过它的传动部分,是个螺丝卡死。后来我换了个同样型号的电机就ok
07-09-17 15:54