登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:[求助]
点击:944 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
amwsfm
三凌fx0n.一开机y10. y12动作,怎样写,谢谢大侠,帮助新手
07-07-05 01:37
1楼
编辑
引用
管理
qyzdh
LD M8002
SET Y10
SET Y12
07-07-05 08:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
用以下的也可以;
LD M8000
OUT Y10
OUT Y12;
07-07-05 09:18
3楼
编辑
引用
管理
amwsfm
大侠 请帮助 ld m8002 set y10 set12 下十几步出现 ld x1 rst y10 rsty12时只执行rst 不会执set 谢谢
07-07-05 11:56
4楼
编辑
引用
管理
langman
Y10、Y12是要怎样动作?输出一个脉冲还是一致ON?
07-07-05 19:23
5楼
编辑
引用
管理
amwsfm
一个 NO谢谢请解围
07-07-05 23:32
6楼
编辑
引用
管理
langman
ld x1
ANI M8002
rst y10
rsty12
07-07-06 15:58
7楼
编辑
引用
管理
linhaibin
这么简单的都不会,慢慢学吧
07-07-07 19:10