主题:求教三菱PLC故障的检修
点击:1160 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jgj126
各位高手,我的FX1N—60MR用了一年后,现在RUN指示灯不亮,不能工作,也不能写入和读出程序。但如通电一小时左右,即可正常使用,此时RUN灯亮,可断电后又重复故障,求教PLC故障点,如何排除。
07-06-21 10:24
1楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
送到三菱公司维修吧;
07-06-21 13:36
2楼
编辑
引用
管理
吴剑
内部产生5V的开关电源的电容有问题,将之全换
07-06-21 18:25
3楼
编辑
引用
管理
jgj126
好的,试试。谢谢