主题:[求助]请教一条指令的涵义
点击:1128 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dsq1000
最近在查看程序时遇到的:
[ZP.PSTRT2 "U0" D310 M323]
请问是什么意识,尽量详细些,谢谢
07-06-21 09:13
1楼
编辑
引用
管理
dsq1000
三菱的
07-06-21 09:19
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
Q系列定位模块中的专用指令
用于启动指定轴的定位
U0定位模块的起始地址
D310存储控制数据的软元件的起始地址
M323完成指令时,使运行变为ON并持续一次扫描时间的软元件的起始地址
07-06-21 09:28
3楼
编辑
引用
管理
dsq1000
太谢了,
07-06-21 10:30