主题:S7 400硬件租态编译问题

点击:1407 回复:2

租态好硬件后编译不能通过  先是An error occurred creating or interpreting the system SDB .The action will be aborted    这个对话框点那个OK  就出现(3100 for module rack :0,slot:5)Error creating the system date,Do you want to continue
这个问题出现好多次,看这个英文大概意思是创建系统数据错误(不知道对不对)
想请高手帮忙  ,谢谢
07-06-17 10:58
就是你的机架0的第五个模块配置不正确.
07-06-17 11:16
谢谢您的回复,我在仔细看看!