主题:接口模块替代问题

点击:1202 回复:1

我们单位用的是S7 400挂远程站,以前的接口模块西门子不生产了,说用同系列新的版本的替代可以,上次一个站的接口模块坏了,换了一个新的版本的,然后重新租态,地址也设好,结果下载后这个站总报故障。后来没办法从别的地方拆了一个接口模块过来才好
现在就是不清楚,有那位碰到相同情况的吗?请帮忙
07-06-17 10:21
硬件组态中的硬件版本不对,通过硬件组态安装新硬件的Update,重新下载即可。