主题:FX2N-MT控制 MR-J3伺服,为什么转不起来?
点击:2082 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
sisif
为什么在伺服驱动器这里得不到信号?
而PLC这边的Y0 已经发出信号了,检查接线没有问题。第一次用,是不是哪个地方没注意到。
哪个高手有这方面的接线图可以发给我吗?谢谢
lodoy@sohu.com
07-06-15 12:52
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该是接线问题或是伺服参数问题
07-06-15 13:36
2楼
编辑
引用
管理
xiaodd6316
看伺服上有没有显示收到脉冲
07-10-29 01:03
3楼
编辑
引用
管理
xiaodd6316
只有FX1S,FX1N的Y0,Y1的高速输出口,才能使用位置控制指令。三菱伺服样本上有标准的接线图。
最后修改:
2007-10-29 22:32:23
07-10-29 01:46
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
2N的也没什么问题的
有20KHz的脉冲
07-10-29 09:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接线或设置的问题;
07-10-29 14:07
6楼
编辑
引用
管理
sisif
问题早已经解决,是接线没有接对。谢谢各位。
07-10-31 19:53
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
下次不要用2N的了
最好用1N或是1S的