主题:三菱程序难题!!

点击:3213 回复:13

我在写一个三菱的程序,有一个问题大家帮我解决一下:
根据D0的值来选通M,
D0=0,M0=1
D0=1,M1=1
D0=2,M0=1
……
……
D0=50,M50=1
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
如果用以下程序完成太费程序的步数的,不合算,也麻烦
LD= D0 K0
OUT M0
LD= D0 K1
OUT M1
LD= D0 K2
OUT M2
…………
…………
LD= D0 K50
OUT M50
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
大家有没有更好的办法?
07-06-06 11:06
刚才有点中错误,不好意思。
07-06-06 11:08
我也不会,有答案告诉我。ok
我的:tongqinfeng@163.com
07-06-06 12:42
Q系列PLC的话,用变址寄存器Z来实现,非常简单。
MOV D0 Z0
AND SM400
OUT M0Z0
好久不用三菱的东西了,指令记不太清了,但这样用Z寄存器来实现是没问题的。
07-06-06 13:34
有没字可用?对日货不熟!
07-06-06 13:54
用移位指令。
07-06-06 15:43
用移位指令,效果还可以
07-06-06 16:03
建议使用解码,完全满足要求。DECO
07-06-06 21:51
ld = k0 d0 吧,不是LD = D0 K0 是不是?
07-06-07 10:10
楼上的,你说的有区别吗
呵呵
07-06-08 14:48