主题:WINCC与PLCSIM通讯问题
点击:2046 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
liminglong
WINCC与PLCSIM已经连接上,WINCC也可以读取PLC中变量的状态,从PLCSIM中改变变量,也可以显示。
但却不能从WINCC把命令写入PLC,用按扭改变变量不行,用输入输出地域来改变变量也不行。
这是什么问题呢?请指教。
谢谢了!!!
07-05-10 13:44
1楼
编辑
引用
管理
liminglong
还没解决,自己顶下。。。
07-05-10 15:42
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
我用过,行的.
是不是程序改回了?
07-05-10 16:19
3楼
编辑
引用
管理
liminglong
是不是程序改回了?
----------------------------------------------
您的意思是。。。?
是不是我的脚本错误?
07-05-11 08:09
4楼
编辑
引用
管理
2002043099
看
07-05-20 00:55
5楼
编辑
引用
管理
caosnow
WinCC工具——驱动程序连接状态,显示确定表示已经成功连接
然后找个没用过的M点试试能不能修改,楼主说的情况应该是程序中循环调用不能被强制的点