主题:求助程序更正,
点击:2604 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
leanren
寻求帮助改错,菜鸟,延时1小时后输出
LD X0
OR M0
ANI C0
OUT M0
LD M0
ANI T0
OUT T0 K=600
LD C0
RST C0
LD T0
OUT C0 K=60
LD C0
OR Y000
OUT Y000
END
最后修改:
2004-2-20 10:46:14
04-02-19 14:37
1楼
编辑
引用
管理
godspeed
你的程序要做什么呀?按下X0开始定时,定时时间为600X60,后就输出Y0,但是c0触点得电后马上就会对C0进行复位,所以Y0最多只会闪一下而已!
04-02-19 17:02
2楼
编辑
引用
管理
valeo
你用的是三菱的PLC!!~~~~和楼上的所说的...你要实现的是???
04-02-19 19:10
3楼
编辑
引用
管理
老獅子
引用
leanren
在 2004-2-19 14:37:00 发言
【内容省略】
提問的不清不楚....該給你一個碎紙簍
04-02-19 23:22
4楼
编辑
引用
管理
leanren
已修改过,狮兄,对吗?
04-02-20 10:47
5楼
编辑
引用
管理
老獅子
^^.
呵呵!我也會去請教其他高手,但我的提問格式如下:
標題:請求延時輸出程序修正幫助.
1.FX2N-60MR
2.編輯軟體 三菱GPP-W-E
3.OS WIN XP
4.惟測試(祇做做測試而已)
5.目前構思程式段如下:
LD X0
OR M0
ANI C0
OUT M0
LD M0
ANI T0
OUT T0 K=600
LD C0
RST C0
LD T0
OUT C0 K=60
LD C0
OUT Y000
END
6.目地:延時輸出
7.希望達成目標:
a.固定延時輸出外部不可修改.
b.或外部輸入(pub)設定修改.
以上 懇請協助.
清楚嗎?簡單清楚明瞭.你已將你的需求與自己的環境完全告知,希望達成目標也規範在一定範圍.
供您參考.
04-02-20 11:25
6楼
编辑
引用
管理
老獅子
那個誰不是要一心奉獻...贖罪的,你快來贖罪!呵呵.
04-02-20 11:28
7楼
编辑
引用
管理
leanren
抱歉,下次肯定按规矩行事
04-02-23 12:04