主题:求助程序更正,

点击:2604 回复:7

寻求帮助改错,菜鸟,延时1小时后输出
LD   X0
OR   M0
ANI  C0
OUT  M0
LD   M0
ANI  T0
OUT  T0  K=600
LD    C0
RST   C0
LD    T0
OUT   C0    K=60
LD    C0
OR   Y000
OUT   Y000
END  
最后修改:2004-2-20 10:46:14
04-02-19 14:37
你的程序要做什么呀?按下X0开始定时,定时时间为600X60,后就输出Y0,但是c0触点得电后马上就会对C0进行复位,所以Y0最多只会闪一下而已!
04-02-19 17:02
你用的是三菱的PLC!!~~~~和楼上的所说的...你要实现的是???
04-02-19 19:10

引用 leanren 在 2004-2-19 14:37:00 发言【内容省略】

提問的不清不楚....該給你一個碎紙簍
04-02-19 23:22
已修改过,狮兄,对吗?
04-02-20 10:47
^^.
呵呵!我也會去請教其他高手,但我的提問格式如下:
標題:請求延時輸出程序修正幫助.
1.FX2N-60MR
2.編輯軟體 三菱GPP-W-E
3.OS WIN XP
4.惟測試(祇做做測試而已)
5.目前構思程式段如下:
LD   X0
OR  M0
ANI  C0
OUT M0
LD   M0
ANI  T0
OUT  T0  K=600
LD    C0
RST   C0
LD    T0
OUT   C0    K=60
LD    C0
OUT   Y000
END  
6.目地:延時輸出
7.希望達成目標:
                     a.固定延時輸出外部不可修改.
                     b.或外部輸入(pub)設定修改.
以上  懇請協助.
清楚嗎?簡單清楚明瞭.你已將你的需求與自己的環境完全告知,希望達成目標也規範在一定範圍.
供您參考.
04-02-20 11:25
那個誰不是要一心奉獻...贖罪的,你快來贖罪!呵呵.
04-02-20 11:28
抱歉,下次肯定按规矩行事