主题:[求助]PC与三菱FX2N系列PLC串口通讯地址变换
点击:2899 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
jyenjoy
小弟新接手PC与三菱FX2N系列PLC通讯串口编程,现已经明白D区地址转换公式为
Address=Address*2+1000H
但是,x,y,m等区地址变换该如何做?
希望高手不吝赐教
07-04-09 11:51
1楼
编辑
引用
管理
hewf
希望大虾指点!我是做工控产品销售的,我们主要代理三菱产品,有很好的价格优势,哪位朋友需要,请来电020-87575787 何生,QQ:474674513!(另外:本人积累很多工控软件和手册资料,包括西门子S7-V5.4,有授权的,免费提供)
07-04-09 17:33
2楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
靠,好容易等到一个回复的,却是个发广告的,不过本人的问题已解决,希望与大家多多交流(除了发广告的)
07-04-10 11:22
3楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
根据三菱PLC通讯协议和一些串口监控软件对数据的采集,我自己总结出三菱FX2N 32MR的串口通讯一些地址换算公式,现发出来供大家参考:
D区:ADDRESS=ADDRESS*2+1000H
X区:ADDRESS=0080H
Y区:ADDRESS=00A0H
在实际检测中,包括M,S,T,C区都进行了正常的通讯,并且通讯数据正确
最后修改: