主题:[求助]三菱PLC FX1N编程时遇到的问题
点击:1190 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
david1st271
将数据97对应二进制01100001植入D0 然后用串口发送D0得到的数据变为E1(11100001),显然最高位被自动置一,搞不清楚为什么会出现此现象,要怎么设置才能避免?请高人解答。 谢谢!
07-04-05 14:31
1楼
编辑
引用
管理
david1st271
自己搞定。串口设置问题。 9600 8数据位 1停止位, 无奇偶校验。设置串口应为H81,现在发送正常。