登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟求助:三菱FX2N时间设置问题?

点击:8680 回复:35

在FX2N时间只能设置到3276.7秒,若超出将如何设置,比如8小时时间。哪位能提供帮助?
04-02-09 14:49
你用時間堆疊方式,多計數器搭配1'脈衝的方式將參數傳遞到下一個計數器去.
1分鐘=60'
1小時=60*60=3600'
一日=3600*24
用三個即可!
04-02-09 15:30
谢谢,我回去试试
04-02-09 15:44
好主意
04-02-09 18:48
多看手冊,範例很多,這是基本的基礎,適用全部PLC的運用^^
04-02-09 19:19
你可以使用如:M8013/M8014/M8015/M8012这样的时间脉冲,用PLS指令来实现对计时器的控制!
04-02-09 19:26
老狮子不要怎么讲得简单吗?作为斑竹之一你要尽自己的全力来帮助大家来解决问题吗!
04-02-09 19:28

引用 利昌機電 在 2004-2-9 15:30:00 发言【内容省略】

很清楚呀!!^^
有句話說的好!多學!多問!多聽!..這是我家老人說的!
我斗膽再加2句,多看(書.手冊),多看(別人的作品.加工完成品,程式)希望你能接受.
摸索得來的東西...永遠不會忘記.
04-02-10 01:57
呵呵,加上计数器一年都不成问题
04-02-10 07:53
看来他是想要 格式 的,我来给他:
LD     X0    
ANI    T0
OUT   T0
         K600   ---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
LD      C0
RST    C0        ---------到此为对C0复位,
LD      T0
OUT    C0
         K60      ---------到此为一小时
LD      C0
OUT   C1
         K24      ---------到此为24小时
LD      C1
OUT   Y2        ----------计时一天后输出。
可否!?