登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:菜鸟求助:三菱FX2N时间设置问题?
点击:8680 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
leanren
在FX2N时间只能设置到3276.7秒,若超出将如何设置,比如8小时时间。哪位能提供帮助?
04-02-09 14:49
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
你用時間堆疊方式,多計數器搭配1'脈衝的方式將參數傳遞到下一個計數器去.
1分鐘=60'
1小時=60*60=3600'
一日=3600*24
用三個即可!
04-02-09 15:30
2楼
编辑
引用
管理
leanren
谢谢,我回去试试
04-02-09 15:44
3楼
编辑
引用
管理
JHQ4840
好主意
04-02-09 18:48
4楼
编辑
引用
管理
利昌機電
多看手冊,範例很多,這是基本的基礎,適用全部PLC的運用^^
04-02-09 19:19
5楼
编辑
引用
管理
wdxf365
你可以使用如:M8013/M8014/M8015/M8012这样的时间脉冲,用PLS指令来实现对计时器的控制!
04-02-09 19:26
6楼
编辑
引用
管理
wdxf365
老狮子不要怎么讲得简单吗?作为斑竹之一你要尽自己的全力来帮助大家来解决问题吗!
04-02-09 19:28
7楼
编辑
引用
管理
魔法師
引用
利昌機電
在 2004-2-9 15:30:00 发言
【内容省略】
很清楚呀!!^^
有句話說的好!多學!多問!多聽!..這是我家老人說的!
我斗膽再加2句,多看(書.手冊),多看(別人的作品.加工完成品,程式)希望你能接受.
摸索得來的東西...永遠不會忘記.
04-02-10 01:57
8楼
编辑
引用
管理
迷路者
呵呵,加上计数器一年都不成问题
04-02-10 07:53
9楼
编辑
引用
管理
迷路者
看来他是想要
格式
的,我来给他:
LD X0
ANI T0
OUT T0
K600 ---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
LD C0
RST C0 ---------到此为对C0复位,
LD T0
OUT C0
K60 ---------到此为一小时
LD C0
OUT C1
K24 ---------到此为24小时
LD C1
OUT Y2 ----------计时一天后输出。
可否!?